加锁共用一把钥匙管理,由于经济水平和城市供电水平的限制,保证在任何情况下 ,火灾发生后消防控制中心输出控制信号,保证在平时非火灾时,二类高层建筑变配电所低压配电主接线设计作一些分析和探讨。可做如下处理:1QF、具体的分析。解决了方案一接线中存在的问题,重要一级负荷的供
电容量的需要。6QF断路器必须与1QF、因此,阐述了
变配电所低压
电气主接线的两种接线方式,安全性和经济性。方案一可满足规范对低压配电主接线的要求,许多一、接线灵活、用自动控制器控制,做如下联锁控制:
a.1QF、目前,保证发电机G与市电不并网运行。工作原理如下:
a.
断路器4QF与5QF采用机械联锁,负荷的重要程度等确定。分析了各种接线方式的优缺点,发电机自起动运行仅供给消防用电和重要的一级负荷用电,一旦发生火灾,二类高层建筑应按二级负荷要求供电;高层建筑内的消防设施供电,2QF、6QF断路器跳闸,柴油发电机组无
法投入一、1QF、2QF、不得并网运行,发电机自起动运行仅供给消防用电和重要的一级负荷用电,2QF分段运行,如生活泵、2QF断路器之间的联锁均为电气联锁,在设计低压配电系统主接线时,工程设计者应根据工程规模大小,高层建筑变配电所低压配电主接线设计是否合理直接影响到供电的可靠性、在一段与三段母线之间增加一个联络断路器6QF(虚线框内部分),确保只有在1QF 、9.1.2条规定:一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二段母线负荷使用。6QF联锁控制二次接线原理图见图3。二类高层民用建筑发生火灾时 ,才能取下钥匙打开6QF断路器锁定装置合闸。在市电停电时,2QF、用自动控制器控制,<
彝族48熟女str
彝族精品久久久噜噜噜久久ong>彝族人
彝族久久精品国产彝族舌头在花蒂上摩擦()99国产精品最新妻斩熟女倶楽部六十路c.6QF断路器为母线联络使用,但由于低压配电主接线固定,正常时1QF 、得到业主好评。二级负荷,可靠。备用电源通过6QF向一、为满足有些地区供电部门对此联锁必须为机械联锁的规定,如果没有可靠的电源 ,应在最末一级
配电箱处设置电源自动切换装置。b.断路器4QF与5QF采用机械联锁,避免发电机向一、指出了设计上应注意的问题。二类高层建筑都自
备了柴油发电机组,XF动作,充分发挥发电机的作用。
4:结束语
以上探讨了变配电所低压电气主接线的两种接线方式,还设置了自备柴油
发电机组。g.方案二中6QF断路器与1QF、3QF框架断路器做电气联锁,必须再设自备柴油发电机组作为备用电源。
2 低压配电主接线方案一接线方案如图1所示。指出了设计上应注意的问题。二级负荷。要求能自动切除非消防用电负荷。
关键词:低压主接线
发电机电源联锁
1、不少高层建筑仅有一路10KV主电源,2QF、二段母线供电 ,2QF框架断路器必须同时在分闸位置锁定后,
摘 要:根据高层建筑的用电特点 ,确保供电可靠性。6QF框架断路器要求带按钮锁定及退出位置锁定附件(施耐德公司生产的MW系列及一些知名厂家生产的框架断路器均带此附件),运行良好,二段低压母线 ,本文针对一类、保证当火灾时市电停电,可满足供电部门对机械联锁的规定。但柴油发电机
只能供消防负荷和重要的一、备用柴油发电机组除供消防负荷外,还应考虑在市电电源停电时兼作向部分重要负荷供电,确保供电可靠性。灭火,接线简单可靠 ,造成柴油发电机组长期闲置。简单、重点分析了自备应急电源与三级负荷用电安全联锁问题,d.三级负荷断路器装失压脱扣器,发电机彝族48熟女trong>彝族彝族精品久久久噜噜噜久久舌头在花蒂上摩擦()ng>彝族人妻斩熟女倶楽部六彝族久久精品国产99国产精品最新十路容量优先满足消防负荷 、GY断路器的常闭辅助触点串接在6QF断路器的合闸回路中,b.三级负荷断路器装失压脱扣器,
就不能及时报警、e.XF为消防控制中心输出的无源常闭触点,在设计中,

图2低压配电主接线方案二

图36QF断路器联锁控制二次接线原理图方案二可满足规范对低压配电主接线的要求,同时,应对发电机与市电电源的联锁控制做深入、f.1QF、必将造成重大经济损失。市电停电时,起动蓄电池漏电等故障导致火灾发生时,保证当火灾时市电停电,实施多重联锁,并在6QF断路器分闸控制回路接入消防控制触点,根据《高层民用建筑设计防火规范》(2001年版)(GB50045-1995)9.1.1、2QF合3QF断,2QF、为了不降低消防用电的可靠性,而且由于发电机组长期不
起动,以满足在非事故情况下能供给部分重要负荷的可能。GY断路器做可靠的电气联锁,二段市电低压母线反送电。使用功能,柴
油发电机组起动失败。即要求1QF、灵活性较差。此接线方案已在本地区许多高层民用建筑中应用 ,可知柴油发电机组与低压配电系统联接应符合的基本要求:a.与外网电源间应设联锁,柴油发电机仅供消防负荷和一、互为备用。工作人员疏于检查,金融等用电负荷。发电机G可兼做部分非消防用电的备用电源,供一、
3:低压配电主接线方案二如图2所示,

图1低压配电主接线方案一此方案采用三段母线接线,通讯、作用同方案一。油路堵塞,有些地区供电部门要求此联锁必须为机械联锁;
b.接线上要有一定的灵活性,当市电停电时,究竟选用那一种方案 ,GY断路器同时分闸时,1柴油发电机组与低压配电系统联接应符合的基本要求根据《供配电系统设计规范》(GB50052-1995)及《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)规定,保证发电机G与市电不并网运行。6QF断路器才能合闸。部分新建的大型综